一葉知秋 2023-06-26 17:35:02 | 廣東省 安裝機電 | 553查看 1回答
深圳定額030210-21 備用電源自投裝置調試,在什么情況下套用?
深圳定額030210-21 備用電源自投裝置調試,在什么情況下套用?
2023-06-26 17:38:37 補充
他與030210-34 事故照明自動切換系統調試,又有什么區別?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
備用自投裝置定額里工作內容是:自動裝置、繼電器及控制回路的調整試驗。我認為可以理解為有雙電源切換開關的動力箱,而事故照明自動切換系統用于有雙電源切換開關的照明箱。
2023-06-28 08:37:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看