悅悅 2010-05-01 14:56:02 | 北京市 土建算量GCL2013 | 470查看 4回答
急咨詢層高問題
請問,最高一層房子標高不同,我應該怎么在圖形算量和鋼筋抽樣里設置呢?還有同一層,經常板有兩三種厚度,我在建層的時候應該寫哪個厚度呢,謝謝,我看有個方法,建立區域,具體是什么意思,具體建立以后在各個層有什么區別,請幫我詳細說說,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納最高一層的標高不同,可以選擇最高的層高來算。 圖形中有“平齊板頂”功能,先把板布置好,并且調好標高。其它的墻梁柱平齊板頂即可達到所要求的標高。
2010-05-01 22:47:54
-
,最高一層房子標高不同,按最高的輸入。板有兩三種厚度,我在建層的時候應該寫居多的厚度,影響不大。有錯層時建區域,一般不要建。
2010-05-01 14:59:43
-
新建樓層時,后面的板厚度可以不去修改 在定義板時直接修改板屬性里的厚度就可以了 軟件計算是按構件屬性計算的,不是按樓層管理中的厚度計算的。
2010-05-01 16:09:32
-
現原算量軟件都比較智能化了,可以用區域也可以用修改標高的方法來實現
2010-05-01 23:47:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看