葉飛揚 2010-04-29 16:20:23 | 遼寧省 其他專業 | 922查看 2回答
帶上返梁的屋面SBS防水
帶上返梁的屋面SBS防水是按照250mm沿上返梁鋪設,還是沿凸出屋面的上返梁全包鋪設?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納帶上返梁的屋面SBS防水是按照250mm沿上返梁鋪設,還是沿凸出屋面的上返梁全包鋪設? 帶上返梁的屋面SBS防水是按照沿凸出屋面的上返梁全包鋪設. 甲方供料也要按照實際供應材料量。你可以像甲方追加供應材料量 甲方供料理論量計算沒有按照計算規則計算,比實際鋪設一定要小的
2010-04-29 16:22:32
-
您好!現在我遇到的問題是,SBS防水主材全部甲供,按照全包鋪設計算工程量大于甲供料單量,能幫忙解釋嗎?我是按理論計算給,還是按甲供料單量給 你算的工程量數椐是否再按定額含量得出SBS防水總量,按定額含量與實際供應量可能存在誤差,主要原因定額中消耗量包括搭接,附加層及損耗量,實際施工時存在搭接量不足,陰、陽角附加層未做或附加層寬度縮小等引起了實際量比供貨量多的原因。結算應按理論計算結果量。
2010-04-29 16:34:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看