东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 石頭擋土墻

    急求石頭擋土墻的施工方案 謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    砌石擋土墻施工方案 一、適用范圍 適用于公路及城市道路工程中砌石擋土墻施工。 二、施工準備 1、技術準備 (1)施工方案已審批完成,根據施工方案內容對工人進行技術培訓并交底。 (2)繪制砌體平面及立面構造圖,設置泄水孔位置。 (3)根據砌石高度及石料規格、灰縫厚度計數皮數和排數,制作皮數桿。 (4)確定砂漿配合比,準備好砂漿拭模。 2、材料要求 (1)石料:石料應符合設計規定的類別和強度,石質應均勻,不易風化,無裂紋。石料強度、試件規格及換算應符合實際要求,石料強度的測定應按現行《公路工程石料試驗規程》(JTJ054)執行。石料種類、規格要求應符合表1-1的規定。 表1-1 石料規格要求表 石料種類 規格要求 片石 片石形狀不受限制,最小長度及中部厚度不小于150㎜,每塊重量宜為20~30㎏ 塊石 塊石形狀大致方正,厚度不宜小于200㎜;寬不宜小于及等于厚度,頂面及底面應平整。用做鑲面時,應稍加修鑿,打去棱凸角,表面凹入部分不得大于20㎜ 細料石 形狀規則的六面體,經細加工,表面凹凸深度不得大于20㎜,厚度和寬度均不小于200㎜,長度不大于厚度的3倍 半細料石 除對表面凹凸深度要求不大于10㎜外,其他規格與細料石相同 粗料石 除對表面凹凸深度要求不大于20㎜外,其他規格與細料石相同 毛料石 稍加修整,形狀規則的六面體,厚度不小于200㎜,長度為厚度的1.5~3倍 板石 形狀規則的六面體,厚度和寬度均不小于200㎜,長度超過厚度的3倍,按其表面修鑿程度分為細板石、半細板石和毛板石 (2)水泥 1)應根據結構物所處環境選用水泥品種。對于冬期施工及無侵蝕環境的地區、嚴禁地區、受水及冰凍共同的作用的環境,宜采用硅酸鹽水泥或普通水泥;宜采用火山灰水泥或礦渣水泥。 2)水泥進場應有產品合格證和出廠檢驗報告,進場后應對強度、安定性及其他必要的性能指標進行取樣復試。其質量必須符合國家現行標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》(GB175)等的規定。 當對水泥質量有懷疑或水泥出廠超過3個月時,在使用前必須進行復試,并按復試結果使用。不同品種的水泥不得混合使用。 (3)砂 1)砂宜采用中砂或粗砂并應過篩,當缺少中粗砂時,也可用細砂。砂的質量標準應符合混凝土工程相應材料的質量標準。 2)砂的最大粒徑:用于砌筑片石時不宜超過5㎜;用于砌筑片石、粗料石時,不宜超過2.5㎜. 3)砂的含泥量:當沙漿強度小于M5時,含泥量應不大于7%;當沙漿強度大于等于M5時,含泥量應不大于5%。 (4)水:宜采用飲用水,當采用其他水源時,應按有關標準對其進行化驗,確認合格使用。 (5)砂漿 1) 砂漿的類別和強度等級應符合設計規定。 2) 砂漿的配合比應通過實驗確定,可采用質量比或體積比,并應滿足國家現行標準《公路橋梁施工技術規范》(JTJ041)中13、2、3的砂漿技術要求。 3) 砂漿應有良好的和易性,圓錐體沉入度50mm~70mm,氣溫較高時可適當增大。 3、機體設備 (1) 機具:砂漿強制攪拌機、小推車、篩子、鐵鍬、灑水噴壺、磅秤;托灰板、半載大桶、橡皮錘、大鏟、小手錘、抹子、皮數桿等。 (2) 安全防護設施:腳手架(適用于高檔墻)、安全帽、安全帶、防護手套。 (3) 計量檢測用具:水平尺、塞尺、小線、靠尺、坡度尺。 4、作業條件 1) 擋土墻基槽按設計要求驗收。基礎或墊層已施工完畢,并已辦理基礎隱檢手續。 2) 測量防線經復核無誤,并對樁點進行加密和保護。 3) 按技術要求,設置分段施工位置,一般宜設在基礎變形縫部位。 三、施工工藝 1、 工藝流程 2、操作工藝 (1)測量放線 1) 根據設計圖紙,按照道路、橋梁施工中線、高程點測放擋墻的平面位置和縱段高程。 2) 在基礎或墊層表面彈出軸線及墻身線。 (2)砂漿拌制 1) 砂漿宜利用機械攪拌,投料順序應先倒砂、水泥、摻合料,最后加水。攪拌時間宜為3~5min,不得少于90s。砂漿稠度應控制在50mm~70mm。 2) 砂漿配置應采用質量比,砂漿應隨拌隨用,保持適宜的稠度,一般宜在3~4h內使用完畢,氣溫超過30℃時,宜在2~3h內使用完畢。發生離析、泌水的砂漿,砌筑前應重新拌和,已凝結的砂漿不得使用。 3) 為改善水泥砂漿的和易性,可摻入無機塑化劑或皂化松香為主要成分的微沫劑等有機塑化劑,其摻量可以通過試驗確認。 4) 砂漿試塊:各個構筑物或每50砌體制作邊長為70.7mm立方體試塊一組(6塊),如砂漿配合比變化時,應相應制作試塊。 (3)基礎砌筑 1) 將皮數桿立于石砌體的轉角處和交接處,在皮樹桿之間掛線控制水平灰線高程。 2) 基礎石料砌筑時,基礎第一皮石塊應座漿,即在開始砌筑前先鋪砂漿30mm~50mm,然后選用較大較整齊的石塊,大面朝下,放穩放平。從第二皮開始,應分皮臥砌,并應按上下錯縫,內外搭接,不得采用外面側立石塊中間填心的砌法。 3) 基礎轉角和交接處應同時砌筑,對不能同時砌筑而又必須留置的臨時間斷處,應留成斜槎。 4) 擋土墻基礎與原有構筑物基礎相銜接時,基礎結合部位應按設計要求處理。 5) 基礎砌筑時,石塊間較大的空隙應先填塞砂漿,后用碎石塊嵌塞,不得采用先擺碎石塊,后塞砂漿或干填碎石塊方法。 6) 基礎的最上一皮,宜選用較大的片石砌筑。轉角處、交接處和洞口處,應選用較大的平石砌筑。 7) 基礎灰縫厚度20mm~30mm,砂漿應飽滿,石塊間不得有相互接觸形象。 (4)墻體砌筑 1)分段砌筑時,分段位置應設在基礎變形縫或伸縮縫處,各段水平砌縫應一致。相鄰砌筑高差不宜超過1.2m。縫板安裝應設置準確、牢固,縫板材料應符合設計規定。 2)相鄰擋土墻設計高差較大時應先砌筑高墻段。擋土墻每天連續砌筑高度不易超過1.2m。砌筑中墻體不得移位變形。 3)預埋管、預埋件及砌筑預留口應位置準確。 4)擋土墻外露面應留深10mm~20mm的勾縫槽,按設計要求勾縫。 5)砌筑擋墻應保證砌體寬(厚)度符合設計要求,砌筑中應經常校正掛線位置。 6)砌石底面應臥漿鋪砌,立縫填漿搗實,不得有空縫和貫通立縫。砌筑中斷時,應將砌好的石層空隙用砂漿填滿。再砌筑時石層表面應清掃干凈,灑水濕潤。工作縫應留斜茬。 7)墻體片石砌筑 ①宜以2~3層石塊組成一工作層,每工作層的水平縫應大致找平。立縫應相互錯開,不得貫通;應選擇大尺寸的片石砌筑砌體下部;轉交外邊緣處應用較大及較方正的片石長短交替與內層砌塊咬砌。 ②砌筑外露面應選擇有平面的石塊,使砌體表面整齊,不得使用小石塊鑲墊。 ③砌體中的石塊應大小搭配、相互錯疊、咬接牢固,較大石塊應寬面朝下,石塊之間應用砂漿填灌密實,不得干砌。 ④較大空隙灌縫后,應用擠漿法填縫,擠漿時,可用小錘將小石塊輕輕入較大空隙中。 8)墻體塊石砌筑 ①每層塊石應高度一致,每砌高0.7m~1.2m找平一次。 ②砌筑石塊,錯縫應按規定排列,同一層中用一丁一順或用一層丁石一層順石。灰縫寬度宜為20mm~30mm。 ③砌筑填心石,灰縫應彼此錯開,水平縫不得大于30mm,垂直灰縫不得大于40mm,個別空隙較大的,應在砂漿中用擠漿填塞小石塊。 9)砌筑方法 ①丁順疊砌:一皮丁石與一皮順石相互疊加組砌而成,先丁后順,豎向灰縫錯開1/4石長。 ②丁順組砌:同皮石中用丁砌石交替相隔砌成。丁石長度為基礎厚度,順石厚度一般為基礎厚度的1/3,上皮丁石應砌與下皮順石的中部,上下皮豎向灰縫至少錯1/4石長。 10)墻體砌筑鑲面石 ①鑲面石塊表面四周應加修整,其修整進深應小于70mm,尾部應較修整部分略縮小,鑲面丁石的長度,不應短于順石寬度的1.5倍,每層鑲面石均應事先按規定灰縫寬及錯縫要求配好石料,再用鋪漿法順序砌筑,并應隨砌隨填立縫。 ②砌筑前應先計算層數,選好料。砌筑曲線段鑲面石應從曲線部分開始,并應先安角石。 ③一層鑲面石砌筑完畢,方可砌填心石,其高度應與鑲面石平。 ④每層鑲面石均應采用一丁一順砌法,砌縫寬度均勻,不應大于20mm。相鄰兩層的立縫應錯開不得小于100mm,在丁石的上層和下層不得有立縫。所有立縫均應垂直。 ⑤砌筑應隨時用水平尺及垂線校核。 ⑥在同一部位上使用同類石料。 (5)勾縫 1)砌體勾縫除設計有規定外,一般可采用平縫或凸縫,漿砌較規則的塊材時,可采用凹縫。 2)勾縫前應將石面清理干凈,勾縫寬度應均勻美觀,深(厚)度為10mm~20mm,勾縫完成后注意澆水養生。 3)勾縫砂漿宜用過篩砂,勾縫砂漿強度不應低于砌體砂漿強度,勾縫應嵌入砌縫內20mm,縫槽深度不足時,應鑿夠深度后再勾縫。除斜石砌體勾凹縫外,其他砌體勾縫一般勾平縫。片石、塊石、粗料石縫寬不宜大于20mm,細料石縫寬不易大于5mm。 4)勾縫前須對墻面進行修整,再將墻面灑水濕潤,勾縫的順序是從上倒下,先勾水平縫后勾豎直縫。勾縫后應用掃帚用力清除余灰,做好成品保護工作,避免砌體碰撞、振動、承重。 5)成活的灰縫水平縫與豎直縫應深淺一致、交圈對口、密實光滑、搭接處平整,陽角方正,陰角處不能上下直通,不能有丟縫、瞎縫現象。灰縫應整齊、拐彎圓滑、寬度一致、不出毛刺,不得空鼓、脫落。 (6)墻體養生 墻體養生應在砂漿初凝后,灑水或覆蓋生4~14d,養護期間應避免碰撞、振動或承重。 3、季節性施工 (1)冬季施工 1)砌石工程不宜在冬期施工。如在冬期施工時,需采用暖棚法、蓄熱法等施工方法進行,切塊溫度在5℃以上,并須根據不同氣溫條件編制具體施工方案。 2)冬季施工時施工前應清除冰雪等凍結物。水泥砂漿在拌和前應對材料進行加熱處理,但水溫不超過80℃,砂子不超過40℃,使砂漿溫度不低于20℃。 3)冬季砌筑砂漿,必須使用水泥砂漿或水泥石灰砂漿,嚴禁使用無水泥配制的砂漿,砂漿宜選用普通硅酸鹽水泥拌制。砂漿應隨拌隨用,攪拌時間應比常溫時增加0.5~1倍,砌體砂漿稠度要求40mm~60mm。 4)冬季當日氣溫低于—15℃時,采用抗凍砂漿的強度等級按常溫提高一級,抗凍砂漿不應低于5℃。抗凍砂漿的抗凍劑摻量可通過試驗確定。 5)氣溫低于5℃時,不能灑水養護。 6)解凍期間應對砌體進行觀察,當發生裂縫、不均勻沉降的情況,應具體分析原因并采取相應補救措施。 (2)雨期施工 1)雨期施工應有防雨措施,防止雨水沖刷砌體,下雨時應立即停止砌筑,并對已砌完的墻體進行覆蓋、遮雨。 2)在深槽處砌筑擋墻時,應采取必要的排水措施以防水浸泡墻體。 3)填土路基擋土墻也應做好排水設施,以防路基坍塌擠倒擋墻。 四、質量標準 1、基本要求 (1)石料的質量和規格應符合有關規范和設計要求。 (2)砂漿所有的水泥、砂、水的質量應符合有關規范的要求,按規定的配合比施工。 (3)地基承載力必須滿足設計要求。見表1-2。 表1-2 砌石擋土墻實測項目 項次 檢查項目 規定值或允許偏差 檢查方法和頻率 1△ 砂漿強度(Mpa) 在合格標準內 按JTGF80/1附錄F檢查 2 平面位置(mm) 50 經緯儀:每20m檢查墻頂外邊線3點 3 頂面高程(mm) ±20 水準儀:每20m檢查1點 4 豎直度或坡度(%) 0.5 吊垂線:每20m檢查兩點 5△ 斷面尺寸(mm) 不小于設計 尺量:每20m量兩個斷面 6 底面高程(mm) ±50 水準儀:每20m檢查1點 7 表面平整度(mm) 塊石 20 2m直尺:每20m檢查3處,每處檢查豎直和墻長兩個方向 片石 30 2、外觀鑒定 (1)砌體表面平整,砌縫完好、無開裂形象,勾縫平順、無脫落現象。 (2)泄水孔坡度向外,無堵塞現象。 (3)沉降縫整齊垂直,上下貫通。 五、成品保護 1、墻面砌筑時,防止砂漿流到墻面造成表面污染。 2、現場搬運砌塊應輕搬輕放,防止砌塊表面損壞和碰撞已砌好的墻體。 3、砌體砌筑完成后,未經有關人員檢查驗收,軸線樁、水準點不得擾動和拆除。 六、應注意的質量問題 1、為避免出現整齊性差的情況,按設計和規范的規定,設置拉結帶、拉結筋及壓砌鋼筋網片。 2、嚴格按皮數桿控制分層高度,掌握鋪灰厚度。基底不平處事先用細石混凝土找平,確保墻面垂直度、平整度。 3、漿砌石應臥漿鋪砌,立縫填漿搗實,防止有空縫和貫通立縫。 4、為防止泄水孔堵塞,在墻背后填筑反濾材料,反濾材料的級配要按設計要求施工,外包濾布,防止泥土流失。用含水量較高的粘土回填時,可在墻背設置用滲水材料填筑厚度大于300mm的連續排水層,用以防止泄水孔堵塞。 5、為防止勾縫砂漿脫落,勾縫前先將石塊之間的間隙用砂漿填滿搗實,并用刮刀刮出深于砌體20mm的凹槽,然后灑水濕潤,再進行勾縫;加強灑水養護,氣溫較高時應覆蓋草袋或塑料薄膜養生。 七、環境、職業健康安全管理措施 1、環境管理措施 (1)砌塊切割時,應搭設加工棚,加工棚應具有隔音降噪功能和除塵設施,切割人員應佩戴防噪、防塵、護目、鞋蓋等防護用品。 (2)砂漿攪拌應設沉淀池,污水經沉淀后才能排入市政管線。 (3)落地灰和垃圾應及時清理,分類堆放,并裝袋或封閉清運到指定地點。現場嚴禁拋擲砂子、白灰。 2、職業健康安全管理措施 (1)施工前編制專項安全技術方案,并對施工管理和操作人員進行詳細安全技術交底。 (2)砌筑高度超過1.2m應搭設腳手架。向腳手架上運塊石時,嚴禁投拋。腳手架上只能放一層石料,且不得集中堆放。 (3)汽車運輸石料時,石料不應高出槽幫,車槽內不得乘人;人工搬運石料時,作業人員應協調配合,動作一致。 (4)砂漿攪拌機、起重設備、切割機具操作和臨時用電應符合有關安全用電使用管理規定。

    2010-04-28 20:18:35 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題
主站蜘蛛池模板: 灵武市| 澳门| 兴义市| 平凉市| 阿克| 松江区| 英超| 团风县| 海晏县| 秦皇岛市| 饶阳县| 石城县| 五原县| 通河县| 朔州市| 新民市| 绵阳市| 利川市| 迁安市| 神农架林区| 唐海县| 武平县| 苏尼特右旗| 岳普湖县| 井冈山市| 介休市| 太湖县| 云霄县| 马龙县| 临江市| 长治县| 美姑县| 马龙县| 南召县| 县级市| 丹棱县| 和顺县| 绥棱县| 泗水县| 龙井市| 神农架林区|