1234 2023-06-14 18:46:48 | 廣東省 安裝預算安裝算量GQI | 928查看 1回答
消防多線控制盤
多線控制盤連接到水泵控制箱為幾條線,為何上面寫的是兩個控制箱,使用什么控制線控制,總共才4個控制箱如何需要10條線
2023-06-14 19:05:12 補充
并且強電系統圖和弱點系統圖的控制電纜也對不上
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、多線控制盤連接到水泵控制箱為幾條線
答:根據圖紙因為是8臺水泵,那么就有8組線,并且是多線制控制線,每一根的型號可以使kvv-7*1.5(電源線2根、信號線2根、控制線2根、回答線1根),不同廠家型號有差異
2、總共才4個控制箱如何需要10條線
答:應該是8根線,根據圖紙為8臺設備
3、強電系統圖和弱點系統圖的控制電纜也對不上
答:根據圖紙是對應的,圖紙設計的多線制位NH-KVV-10*1.5
2023-06-14 19:27:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看