和少山 2023-06-14 15:12:51 | 北京市 市政預算 | 502查看 2回答
市政熱力保溫管套管問題?
北京2021市政定額,DN350預制直埋保溫管,工作管377*7mm,外護管500*7.8mm。問:
這種管子如果穿熱力井室做穿墻套袖,那么套袖應該套多大的,是DN350,還是DN500,還是選取比外護管大兩號的;
這種管子如果穿熱力井室做剛性防水套管,應該選取多大的,是DN350,還是DN500,還是選取比外護管大兩號的;
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、是DN500
2、還是DN500.因為管道有保溫層
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-06-14 16:54:50
-
北京2021市政定額,DN350預制直埋保溫管,工作管377*7mm,外護管500*7.8mm。問:
1、這種管子如果穿熱力井室做穿墻套袖,那么套袖應該套多大的,是DN350,還是DN500,還是選取比外護管大兩號的;
回復:DN500
2、這種管子如果穿熱力井室做剛性防水套管,應該選取多大的,是DN350,還是DN500,還是選取比外護管大兩號的;
回復:DN500
2023-06-28 12:33:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看