lilei0618 2010-04-27 17:54:59 | 四川省 其他專業 | 788查看 5回答
暗柱和砼外墻連接標號不同如何套定額?
我這個工程砼外墻標號是C40S8抗滲的,但其中剪力墻暗柱標號是C40不抗滲,暗柱同墻寬,請問:砼外墻與剪力墻暗柱如何套定額?施工上又是如何處理?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納該暗柱在砼外墻中應該同外墻一并計算沒問題,如果在內墻砼中的暗柱或在內外墻交接處暗柱,那要采取措施采用鋼絲網隔離分開澆灌,暗柱常規與砼墻同寬,因此按砼墻定額子目執行。
2010-04-27 18:03:27
-
這是不可能的事,還是問一下設計人員
2010-04-27 21:00:23
-
暗柱常規與砼墻同寬,因此按砼墻定額子目執行。 防水砼加10元/m3就行.
2010-04-27 18:33:04
-
各套各的子目就行
2010-04-27 20:51:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看