請教老師們,關于消防廣播的原理問題,如圖
有以下幾個問題:
應急廣播音源設備分別出兩組“信號線+電源線”分別到消防聯動控制器和廣播分區控制器?
普通廣播音源設備出一組“信號線+電源線”到廣播分區控制器?
消防聯動控制器和廣播分區控制器分別出三組“信號線+電源線”到功放?
“功放”分別引出“信號線+電源線”到各層的消防廣播模塊?
功放一般放在什么地方?應急廣播音源設備是不是應急廣播主機?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應急廣播音源設備分別出兩組“信號線+電源線”分別到消防聯動控制器和廣播分區控制器,
普通廣播音源設備出一組“信號線+電源線”到廣播分區控制器,
消防聯動控制器和廣播分區控制器分別出三組“信號線+電源線”到功放,
“功放”分別引出“信號線+電源線”到各層的消防廣播模塊,
功放一般放在監控室,應急廣播音源設備 是應急廣播主機 。
2023-07-18 16:00:21