請專家幫忙解答關于混凝土樓梯工程量計算的問題
與甲方在結算過程中關于樓梯工程量的問題上出現了理解上的分歧,請專家指導答疑,拜謝,再拜謝! 1.地下室底板以上樓梯柱可否計算模板超高(立面圖右側柱-1.42至-8.15)? 2 .平臺外側梁是否計入混凝土樓梯投影面積,或是單獨計混凝土梁體積? 3.立面圖中-0.05標高處平板是混計凝土樓梯還是計入有梁板? 計算依據:山東建筑工程消耗量定額2003問題補充:您說“平臺外側梁計入混凝土樓梯投影面積”,那么如果外側的梁在樓層間通長布置,就是說梁的一段與平臺向接,另一段是獨立梁,那么該梁又如何計算呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、梯柱是計算超高的。樓梯是不計算超高的,但是梯柱是不在樓梯內計算的。 2、平臺外側梁計入混凝土樓梯投影面積。這個平臺是指的休息平臺,不是與樓層相接的平臺。 3、立面圖中-0.05標高處平板是有梁板。但是與樓梯近的梁是算入樓梯中的。 不需要折算。如果樓梯的砼量比較大,可以直接調整砼量,其他不動。也就是說只能改砼材料量。 應該可以。 樓梯只算主墻之間的投影,只算主墻之間的。
2010-04-26 20:50:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看