小手冰涼 2023-06-07 07:28:53 | 山東省 安裝施工計價軟件GCCP安裝算量GQI | 470查看 3回答
請問,車庫的消防栓管道和噴淋管道,怎么確定哪些保溫哪些不保溫 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
坐標遼寧,設計說明常見的是:地下車庫入口半徑30m內做電伴熱及保溫。
如果設計不夠明確,需咨詢設計或甲方確認。
2023-06-07 07:48:54
-
哪些管道是在凍結場所的哪些要保溫
2023-06-07 08:08:01
-
有采暖設備的房間內,消防管、噴淋管均可以不保溫。
車庫內一般沒有采暖設備,均需要做防凍保溫。(做防凍保溫的管道就不用再做防結露保溫)
首次提交 2023-06-07 08:15:09 最近修改2023-06-07 08:15:47 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看