覺得 2023-06-06 11:59:07 | 山東省 土建 | 202查看 1回答
各位老師,請教下這個定額是否可以這樣套
樓地面定額中有20mm的水泥砂漿含量,是否再增加10mm厚的水泥砂漿就可以,還是要考慮30mm?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
除了套用11-3-36以外,在增套用11-3-73 干硬性水泥砂漿 每增減5mm,工程量*2;11-1-3是水泥砂漿找平層每增減5mm,不是結合層。
2023-06-06 13:06:40