、七茶 2023-06-05 10:45:52 | 河北省 土建 | 507查看 1回答
剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,暗柱拉筋間距200,箍筋間距400,墻水平筋間距200
定義剪力墻選擇水平筋計入,隔一布一,為啥暗柱的鋼筋三維里面沒有箍筋了?我的設置是哪里存在問題
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
箍筋間距擴大一倍輸入:@400
2023-07-16 14:59:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看