-
小范 2010-04-24 15:44:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1300查看 8回答
框架柱鋼筋計算
有這樣一個工程,基礎為階梯型獨立基礎,底標高-2.00米,獨立基礎頂標高-1.40米,框架柱為400*400,在基礎下面有基礎梁,(250*500,頂標高為-0.6米)一層層高為3.60米,如果我用GQJ2009計算柱子的鋼筋量應該如何設置基礎層的高度,這樣計算出來的量才準確?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、基礎層層高度設定為2米 2、頂標高為-0.6m處梁的類別不是基礎梁,應該為地框梁,它的節點構造要求與框架梁、非框架梁、基礎梁、基礎連梁是不一樣的 3、基礎層框架柱的底標高自然就是基礎底標高;頂標高要調整為-0.6標高 4、基礎層的上一層(首層)框架柱的底標高要調整為-0.6標高,頂標高按默認層頂標高即可 這樣,軟件計算出來的結果就是正確的,你不妨試一試,柱的插筋、柱的鋼筋接頭、柱的箍筋加密區都是正確的,和受算的結果一樣
2010-04-27 12:14:37
-
基礎層高度2米,但你的那個頂標高在-0.6m處的梁不能按基礎梁定義,應該為框架梁或非框架梁定義,否則軟件會誤將柱子的縱筋錨固在基礎梁中。
2010-04-25 08:58:11
-
看你的首層地面結構標高,基礎層層高設置為2米-首層地面結構標高,基礎層柱子底標高為基礎底標高 -0.6米處的梁看圖上是怎么標注的,再決定用基礎梁畫還是用梁畫
2010-04-27 11:56:41
-
沒有地下室的就按照基礎最深處的標高到首層地面結構標高之間的高度作為基礎層高即可
2010-04-27 12:21:22
-
基礎層高是基礎底標高到首層室內地坪標高。所以層高應為2m(若室內地坪為正負零) -0.6m的梁不應是基礎梁,前面的老師已經說了。
2010-04-27 16:15:40
-
基礎層高度設置為2米,再原位標準中調整柱標高。
2010-04-24 16:18:09
-
基礎層高度設置為2米,柱子就深入到獨立基礎中。
2010-04-24 15:51:49
-
基礎層高度2米,但我想糾正一下你的那個頂標高在-0.6m處的梁不是基礎梁,應該為框架梁或非框架梁
2010-04-24 17:17:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看