lijf_mail 2010-04-24 10:56:30 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 623查看 3回答
急!!暗柱中設置箍筋的小問題
我是剛學的鋼筋算量,琢磨了半天,暗柱中設置的我設置了3個形狀的箍筋,計算出來卻是4個形狀的箍筋。還有一個問題就是 墻中拉筋布置數量,圖上沒有說明!怎么布置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的截圖中就有三個箍筋了,你在定義中的其它箍筋中又設置了一個箍筋195圖號的,所以計算出來就是四個箍筋形式了,把其它箍筋去掉就會是三個箍筋形式了。 墻中的拉筋數量圖上沒說明時,一般規格同箍筋,間距按箍筋間距的2倍進行設置。
2010-04-24 11:12:21
-
最外側大大箍筋及拉筋按照屬性中給定的位置定義,小箍筋在其他鋼筋中輸入,如果你的軟件是新升級的,可以在定義中直接畫出各個箍筋
2010-04-24 11:11:53
-
你好:你這是一個一字型的柱,不應該有箍筋二出現呀,在其他箍筋里輸入內箍。拉筋沒有說明就是同箍筋的規格及間距。 你是自己定義的柱,可以選擇一下一字型暗柱就好了,那里邊比較方便,也快多了,你這種是布置異型暗柱的方法。 定義暗柱時,選擇新建參數化暗柱,然后選擇一字型暗柱或者L型或者其他的。
2010-04-24 11:04:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看