木索 2023-05-31 09:51:34 | 廣東省 安裝 | 229查看 1回答
熱泵水管立管
設備沒有顯示標高和高度,請問這倆條立管可以給多少米
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
此圖是系統圖,箭頭部分不一定是立管,也可以沿樓地面敷設,到不銹鋼罐處再登高,需要系統圖和平面圖結合起來確定具體走向。
2023-06-06 15:58:53
-
你好,請問圖示的洗手盆只有水平排水管,請問是沒有立管嗎?那立管不用考慮預留長度嗎(如果需要考慮,可以截圖告訴我出自哪個定額規范嗎)
-
1.按定額說明是否只計算給水管的支架(不含室內DN32以內的鋼管);2.給水管---立管支架是否按每層一個計算(無論管徑大小)
-
請問,太陽能循環管和熱泵循環管怎么區分
1.太陽能循環管采用不銹鋼; 2熱泵循環管及冷熱回水管采用PP-R管所以太陽能循環管和熱泵循環管怎么區分
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看