迷途求道 2010-04-21 15:46:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 488查看 3回答
鋼筋工程量計算的疑惑!
例如框架梁下部鋼筋,鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d }。 此時,15d是否為彎折后平直長度?為何不考慮鋼筋90°彎折調整?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是彎折后的平直長度,如果按外皮長度計算就不考慮鋼筋彎曲調整值。 按外皮算不考慮弧形,如果你想考慮的話,按中心線長度計算。報表里會有鋼筋彎曲調整。
2010-04-21 15:50:48
-
考慮的這么細只能說你不懂平法標注,鋼筋算量本來就是一項既細又粗的工作,沒有絕對的準與不準,只要無限接近實際就很好了。百密一疏,你算的再好,也能挑出你的毛病來。 彎錨時,下部筋要大于等于0.4Lae,軟件設置的伸到對邊-保護層厚度已經滿足了這個條件。實際施工把這個值略小,因為節點處鋼筋很多,鋼筋不好放。
2010-04-21 16:32:31
-
1、15d不是彎折后的平直段長度,而是包含彎弧段在內的投影長度,可詳《混凝土結構設計規范》第10.4.1條。 2、正確的鋼筋計算應扣減彎折部分的彎曲調整值,否則不是鋼筋的實際長度。
2010-04-22 08:32:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看