-
nhkd08081215xsm 2010-04-20 23:16:17 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 781查看 6回答
拉結筋問題
如圖相同柱墻E、A軸為何算出來的拉結筋量不對,公式也不對?問題補充:從上到下為第5跟軸線為E,最下為A軸! 而且A軸端部的量為零, 我的是基礎墻,而且輸入的拉結筋都在墻中。動態觀察下拉結筋都在墻下面,是否都這樣。拉結筋有沒有標高的。同樣E軸上的拉結筋是六根,而A軸上的拉結筋是2根,且長度都不對,我輸入的是出柱1000但計算結果為零算的量就是柱的寬度。A軸和E軸墻和柱子都沒變。計算結果怎么會這樣?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
拉結筋都是在墻下的。你再檢查一下你的拉結筋屬性編輯,看是不是選擇拉結筋類型時選錯了,拉結筋有植筋的,有貫通柱子的,有不慣通柱子的。一般不會出現計算結果為零的情況。
2010-04-21 09:35:53
-
一般只要構件中有鋼筋的話在編輯鋼筋里是能看出來的,查看鋼筋量為0有兩種情況,一是你此構件中沒有輸入鋼筋,你可以查看一下,二是此構件你剛剛改過沒有匯總計算,一般編輯鋼筋里的量是要保存完匯總計算后才能看到的。 解決方法是你先看鋼筋是否輸的誣,可以在編輯鋼筋中手輸計算式。
2010-04-21 08:36:43
-
和門窗洞口有關系,如果沒有門窗洞口,應該是一致的。
2010-04-21 08:34:45
-
拉墻筋的長度根據輸入的信息計算,如果你輸入錯誤,工程量就不對,你選中拉墻筋看看輸入是否正確,例如沒有墻的地方,該拉墻筋的長度是否輸入0,因為拉墻筋軟件不會自動扣減的
2010-04-21 08:32:44
-
與門窗洞口扣減有關系
2010-04-21 07:07:11
-
砌體加筋的根數是按其布置的實際高度計算的。實際高度指扣除梁、板、基礎構件后的實際高度。因為是基礎墻,所以請檢查A軸、E軸處的基礎高度是否一致。長度跟上面一樣,如果沒有門窗洞,應該是一致的。再檢查一下吧!
2010-04-21 13:09:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看