電氣火災系統模塊連接消控室主機,是一個模塊一個回路嗎?
電氣火災系統模塊連接消控室主機,是一個模塊一個回路嗎?
還是像插座聯線那樣,消控室出來以后,所有的模塊連到一起即可?
很多時候消控室位置不明確的時候,計算管線是可以從端子箱開始嗎?
實際施工時,電氣火災的線要經過端子箱嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電氣火災不經過端子箱,手拉手連接
2023-05-23 21:47:02
-
一個回路內模塊串接;每層弱電井設置接線端子箱,報警設備接線先到端子箱再到報警主機。
2023-05-23 22:08:01
-
不是的 和模塊無關
首次提交 2023-05-24 08:13:56 最近修改2023-05-24 08:14:16 (修改過1次)
-
自動報警系統裝置調試 一棟樓一個調試 還是一個消控室一個調試?
2021-12-31 14:45:48 補充一個小區 幾棟樓 一個地下室 一個消控室
-
請問各位大佬,圖紙里面的si是總線隔離器,安裝在消防模塊箱,每一個都是單獨的箱體嗎。還是圖示里面的兩個SI都是在一個箱體里面呢?
-
請問老師們總線從消控室出線 但是這幢樓只有一個端子箱 端子箱上去的豎向線
請問老師們總線從消控室出線 但是這幢樓只有一個端子箱 端子箱上去的豎向線(綠色、黃色、紫色)是按總線的線型計算還是支線的線型計算