防火閥隨風管安裝高度;20.5+0.5+0.1/2+0.25/2=21.175(矩形風管中心點高度)
首次提交 2023-05-21 15:44:22 最近修改2023-05-21 16:10:07 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
右21米
2023-05-21 15:48:38
如圖防火閥的安裝高度是多少
電動排煙防火閥安裝費與防火閥安裝費的區別
請問,電動排煙防火閥280℃,1400×550,安裝費,定額該套哪個子目? 電動防火閥和非電動防火閥,安裝費大概相差多少?
防火閥的尺寸怎么判斷?
這個防火閥是多大的尺寸?
防火閥與其模塊的關系
圖中的防火閥的模塊為什么有些是兩個,有些是一個呢,而系統圖是一個對應一個
排煙風機和防火閥的安裝標高一般是多少呢