東成西就 2023-05-20 14:42:02 | 山東省 土建 | 599查看 6回答
原位標注中如何修改
請教一下:一架6跨的梁,集中標注下部通長筋4C16,但某一跨原位標注下部通長筋為4C20,梁平法表格中輸入不上4C20,如何修改?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在原位標注中 下部鋼筋 中輸入,不要在通長鋼筋中輸入
2023-05-20 14:46:36
-
在原位標注輸入
2023-05-20 14:44:26
-
點選識別原位標注
2023-05-20 14:45:17
-
原位在對應跨內可以設置的,截圖看看
2023-05-20 14:47:38
-
原位標注的對應跨的下部鋼筋里輸入4C20。不要在下部通長筋里輸入
首次提交 2023-05-20 14:47:39 最近修改2023-05-20 14:48:35 (修改過1次)
-
應該是平法表格的下部鋼筋內輸入
不是下部通長筋內輸入
2023-05-20 14:48:44