溫柔過境 2023-05-19 22:50:27 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 1898查看 4回答
老師們這個6*sc32管是光到一層接線箱還是直接到每一層?
另外8*sc40是戶外到電井,然后電井到消防接線箱6*sc32嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
到一層、
電井一般走橋架
2023-05-19 23:07:12
-
配管預埋到弱電間,到各層沿橋架敷設
2023-05-19 23:41:11
-
是光到一層接線箱
2023-05-20 07:23:45
-
消防總管,是直接到每一層電井消防接線箱
2023-05-20 08:14:17
-
消防接線箱在一層,在每層未設置層箱,那么從一層消防接線箱到每一層的回路在豎向橋架處需要每層都要都一層接線箱引線嗎?還是只從一層消防接線箱引出一個回路在每層的位置在橋架內接線就可以了,謝謝
-
從低壓配電柜到電表箱的電纜,是每一層的電表箱都接到-1層配電柜上,還是一根電纜上去,從每一層接個線就行了?不是說電纜不能中間斷開接線嗎?如果每一層都接到-1配電柜,為什么還區分2-7層和8-13層呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看