板布置鋼筋形式?
鋼筋樓板的鋼筋布置形式為?說明2中的已畫未注明的板頂鋼筋為C8-200是指哪部分?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沒注明的板負筋,布置形式是板底雙向通長,板頂負筋(無雙向通長)