母線系統中的調試是如何分段計算的?以什么來分段?
如上圖所示,母線系統調試是按8段還是按從變壓器到高壓柜一段+高壓柜到低壓柜一段共2段計算?
又或者是變壓器到進線柜算一段,不同的出線柜都再算一段,比如一組高壓柜中有進線柜2個,出線柜5個,母線系統調試工程量是7段?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
變壓器到高壓柜,為一段(計算高壓系統調試費);雙電源的工程量計算為2(個系統)。
高壓柜到低壓柜,計算低壓系統調試費;雙電源的工程量為2(個系統)
2023-05-13 12:24:04
-
高壓柜到變壓器算一段
變壓器出線 到低壓柜一段
一臺變壓器一段
2023-05-13 14:22:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看