謝爾頓 2023-05-12 17:24:19 | 山東省 土建 | 292查看 2回答
為什么工程設置里面設置的框架梁是二級抗震,但是箍筋算根數時是按一級抗震算的
按這個公式的一級抗震算出來就是53根
2023-05-12 17:33:57 補充
2*(Ceil(1300/100)+1)+Ceil(3850/200)-1+6
這個+6是什么
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
+6指的是主次梁相交處,附加箍筋
2023-05-12 17:35:03
-
你雙擊箍筋數量那個數字,有計算式
2023-05-12 17:32:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看