wj****@163.com 2010-04-04 18:22:59 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 565查看 4回答
鋼筋接頭設置問題
陜西省軟件計算鋼筋接頭如何設置?是柱子為電渣壓力焊其它為綁扎嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是柱子為電渣壓力焊其它為綁扎嗎? 在我看到的目前多數圖紙,我們這里(福建)一般是,基礎全部,等于16,框架梁縱筋,采用閃光對焊或直螺紋套筒連接,柱子多數還是電渣壓力焊(大于22多數圖紙明確要求機械連接,而不是自己選擇機械連接還是綁扎;如果是框架2級抗震柱子多數圖紙已經明確要求采用直螺紋套筒連接)
2010-04-05 09:52:15
-
這個要根據施工組織設計的要求進行設置,一般是鋼筋直徑大于等于14就可以進行電閘壓力焊接了
2010-04-04 18:27:23
-
在西安一般是,基礎全部,柱子大于等于16,框架梁縱筋,采用直螺紋, 電渣壓力焊只適用于柱子 大于14的鋼筋不要綁扎,那樣太浪費了,不劃算,
2010-04-04 19:34:12
-
這要看設計圖紙要求,一般大于22的必須采用焊接或機械連接
2010-04-07 21:13:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看