-
yu****@sina.com 2010-04-03 14:42:53 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 7297查看 2回答
剪力墻的水平分布鋼筋和豎向鋼筋
剪力墻的水平分布鋼筋和豎向鋼筋的起步距離是多少?有沒有圖集對這個地方做專門的說明?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、下圖1為08G101-11《平法圖集常見問題》圖集中的說明,認為出構件邊線的距離小于100。 2、下圖2和圖3中為06G901-1《混凝土施工排布規則》關于此內容示圖(多頁均有與此相同的表達),其認為墻身豎向鋼筋與暗柱(或端柱)豎向鋼筋就是按照墻固有的間距S排布的,因此豎向鋼筋在哪里都是間距S。而水平筋出地面距離都表示為50。 3、以上兩者參考的出發點不同,一個按照構件邊線考慮,另一個按照間距考慮,因此說不上相互矛盾(其本質意思都是,“兩個構件的分界線”距離“分界線”兩側的首根鋼筋的距離都為S/2)。 4、對于50和S/2的選擇,建議參考陳教授答疑時曾解釋的平法原理,“第一根鋼筋”如果取50,應同時滿足兩個條件,1是一個構件以另一個構件為支座,2是所分析的鋼筋在構件內是抗剪的。剪力墻墻身與墻柱(或墻梁)之間不能滿足成為支座的條件(剪力墻包括墻柱、墻身、墻梁,不能按照構件與構件之間的關系考慮),因此達不成取50的條件,理論計算應取S/2為宜。
2010-04-03 15:04:11
-
柱邊和梁邊50mm起步距離。
2010-04-03 15:03:02
-
圖集要求地下室剪力墻豎向鋼筋在外側水平分布筋在內側軟件應如何設置?剪力墻豎向分布筋在地下室頂板是否一
圖集要求地下室剪力墻豎向鋼筋在外側水平分布筋在內側軟件應如何設置?剪力墻豎向分布筋在地下室頂板是否一律彎錨,不管剪力墻是否向上延伸到首層及以上?
-
謝謝老師2020-03-03 16:17:40 補充老師,是不是剪力墻也同欄板一樣,水平分布筋其實是縱筋,垂直分布筋才是分布筋的
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看