遺失的美好 2023-05-09 22:34:09 | 重慶市 安裝 | 324查看 4回答
照明線路
橋架內是3*1.5,出橋架就是3*2.5的嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不是的
2023-05-09 22:48:04
-
控制線路(3*1.5),全程走橋架。
燈具回路(3*2.5),全程穿管敷設。
2023-05-10 01:39:06
-
不是出橋架是3*2.5,二回路就不同的,3*1.5是到按鈕的線
2023-05-10 08:19:43
-
你畫紅框內的是控制電纜3*1.5,在橋架內敷設,上面那個沒圈起來的是管內穿線
2023-05-10 11:03:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看