蝸牛也是牛 2023-05-08 10:09:28 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 1307查看 3回答
人防鋼筋錨固問題
圖紙這個Laf,假如人防的頂板,因為板構件本來就是非抗震構件,錨固應該是La,按照設計意思人防的頂板錨固長度就是1.05*La,但是如果是人防的框架梁的縱向鋼筋,因為梁本來就是抗震的,錨固長度到底取1.05*Lae還是就單純的Lae呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
梁的鋼筋還是按LAE的值取 人防板的錨固是伸到端部后彎折15D
首次提交 2023-05-08 10:11:00 最近修改2023-05-08 10:11:50 (修改過1次)
-
單純的Lae,否則會有一個"LaeF"的概念,
具體構件連接處錨固規定需要查看人防圖集,比如07FG01~05什么的
首次提交 2023-05-08 10:39:05 最近修改2023-05-08 10:42:43 (修改過1次)
-
4.13條的意思是如果抗震等級為一、二級處的鋼筋錨固長度在滿足前兩條要求的基礎上,還要滿足Lae的要求,不是單純的Lae。
2023-05-12 11:40:42