老周 2010-04-01 13:31:36 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 376查看 5回答
圖形算量
在基礎運算中,定義梁墊層C10混凝土,圖元建立后。通過自動計算混凝土柱的體積卻扣除梁墊層體積,此問題如何處理?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納點擊‘工程設置’展開后再點擊‘計算設置’展開后選擇‘現澆砼柱與砼墊層的扣減’下拉箭頭選擇‘無影響’就會計算出你需要的結果。
2010-04-01 15:17:21
-
調整柱的底標高,重新進行匯總計算就可以了
2010-04-01 14:04:05
-
嚴格的說,柱子是應該從基礎頂開始計算的,柱扣除了墊層,那就是柱子與墊層有重疊,是應該扣除的
2010-04-01 14:10:44
-
調整柱的底標高就可以!另外柱扣墊層也是對的!!
2010-04-01 13:36:01
-
計算混凝土柱的體積不應該扣除梁墊層體積,檢查一下柱的底標高,是否不對。
2010-04-01 13:36:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看