酸性雨 2023-04-28 14:57:37 | 江蘇省 土建 | 599查看 1回答
天棚高度小于3.6m混凝土墻、柱上不抹灰直接批膩子涂料,油漆腳手架怎么計算?
地下室天棚高度小于3.6m混凝土墻和混凝土框架柱上不抹灰直接批膩子刷乳膠漆,根據江蘇14定額腳手架章節的說明“天棚、柱、梁、墻面不抹灰但滿批膩子時,腳手架執行同抹灰腳手架”,請問這種情況的混凝土墻、柱的油漆腳手架是直接用“20-23 抹灰腳手架 高在3.60m內”還是需要按“20-23 抹灰腳手架 高在3.60m內”*0.1系數作為油漆腳手架?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按抹灰腳手架*0.1套用。
2023-04-28 14:59:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看