是小可愛呀 2023-04-27 15:51:01 | 陜西省 土建預算 | 438查看 2回答
連梁下部縱筋為什么沒有計算出來呢,鋼筋信息已經輸入了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,
原因一:此位置有預制墻,梁扣減了下部通長筋。
方法:若不想扣減,選中預制墻---點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---計算設置---點擊后面的屬性值---再點擊三個小點---將“梁與預制墻平行相交時下部鋼筋的扣減”改成“不扣減”---點擊確定---再匯總計算梁即可。如圖:
原因二:梁有輸入下部通長筋和下部鋼筋,且下部鋼筋根數已經滿足箍筋肢數設置,則優先會按照原位標注中設置的下部鋼筋計算,不計算下部通長筋。如圖:
答案有用
2023-04-27 21:15:47
-
截圖看看
2023-04-27 16:05:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看