耗子尾汁 2023-04-27 10:25:08 | 重慶市 土建水利土建計量GTJ | 396查看 6回答
剪力墻鋼筋布置
該墻最頂部是6C16@50的水平分部鋼筋,中部為2C14@100的水平分部鋼筋。這個鋼筋在GTJ中應該怎么布置呢?另外底部的8C20是壓墻筋,旁邊的附加筋的型號是多呀?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
上下的借用暗梁布置計算就可以了
首次提交 2023-04-27 10:28:03 最近修改2023-04-27 10:28:53 (修改過1次)
-
上下水平向局部的加強筋用暗梁定義,不輸入箍筋。
垂直向附加的短豎筋在其它鋼筋里輸入
首次提交 2023-04-27 10:26:57 最近修改2023-04-27 10:27:43 (修改過1次)
-
壓墻筋處理吧
2023-04-27 10:27:00
-
2c14你就輸入C14-100即可,附加筋未注明應該就是同垂直筋
2023-04-27 10:27:02
-
底部暗梁布置底部的,頂部用壓強筋設置
2023-04-27 10:27:15
-
6C16,8C20用暗梁定義,中部為2C14@100的水平分部鋼筋。這個鋼筋在GTJ中在水平鋼筋里輸入布置,旁邊的附加筋的型號是18-200的
2023-04-27 10:28:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看