東浩 2010-03-30 22:18:31 | 遼寧省 其他專業 | 1716查看 3回答
墊層界定問題
圖紙設計墊層厚度100,但由于外委項目土石方超挖,墊層現在厚度為500。我們不可能套墊層子項,因為厚度大于300的砼就不屬于墊層啦,就如踢腳和墻裙的界定一樣,但我找不到依據,找不到依據甲方就不許套其他項,我現在求,墊層界定的依據,即大于300厚就可不套墊層子項問題補充:不好意思怪我沒說清楚,是08遼寧定額。里面沒有墊層的界定的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納大于500mm時才屬于基礎。500mm一下的都屬于墊層。 ,特別是你說的超挖了,墊層厚度增加,也不能增量。要嚴格按照圖紙施工
2010-04-02 07:47:45
-
定額計價規則上沒寫“厚度100mm以內按墊層項目執行;厚度100mm以外按找平層執行”
2010-03-31 16:29:47
-
您說的沒有依據,只是在定額文件匯編中有當墊層厚度大于500mm后(不含500mm),就套基礎定額
2010-03-31 00:37:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看