aoe2007 2010-03-30 19:07:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 5回答
在鋼筋軟件10.0中基礎梁的下部支座鋼筋時,輸入按設計圖紙上11C25 3/8這樣對嗎,與上部樓層的
在鋼筋軟件10.0中基礎梁的下部支座鋼筋時,輸入按設計圖紙上11C25 3/8這樣對嗎,與上部樓層的梁相反,不知道計算出來的量準確嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在鋼筋軟件10.0中基礎梁的下部支座鋼筋時,輸入按設計圖紙上11C25 3/8這樣輸入是對的,基礎梁與上部樓層的梁配筋正好相反,軟件計算出來的量是準確的。
2010-03-31 00:13:30
-
根據圖紙分析,如果原位標注是與樓層框架梁相反的的就用基礎梁構件建立,輸入格式根據原位標注的格式輸入,如果像你說的下部支座筋是11C25 3/8,表示該支座下層有8根鋼筋,伸入凈跨1/3 ,上層有3根,伸入凈跨1/4
2010-03-30 19:20:19
-
是的,基礎梁和樓層梁受力方向相反。輸入方法是一樣的。
2010-03-31 08:21:20
-
基礎梁的鋼筋配置是正好與樓層框架梁相反的,因為它們的受力情況是相反的。基礎梁的上部配置受力筋,下部配置支座筋。
2010-04-06 08:37:19
-
是對的。基礎梁與上部梁的受力正好相反,所以基礎梁的支座負筋是在基礎梁的下部。
2010-03-30 19:11:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看