逆來順受 2023-04-26 01:10:07 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 712查看 3回答
板受力筋的彎鉤如何設置?
左邊45°角和右邊弧形兩條板受力筋的彎鉤如何設置?軟件里的左右彎折都是長度,設置了沒變化啊。鋼筋規格都是一樣的,不設置彎鉤沒法區分啊。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這是設計人員畫圖的事,按照軟件的默認計算,不用管
2023-04-26 07:18:52
-
你圖中左邊45度斜線是鋼筋截止線,不是彎鉤
中間的是負筋,是90度彎折,16g軟件默認計算,22g需要設置中設置處理一下才會計算
右邊是180度彎折,是繪制一級鋼就自動計算的
2023-04-26 07:19:30
-
板受力筋中一般沒有45度彎鉤的,應是截止線,圓鋼是180彎鉤,二三級及以上的鋼筋是90度彎折或無彎折.在軟件中一般按默認的即可.
2023-04-26 07:32:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看