我叫董季軒 2023-04-21 11:24:19 | 山東省 安裝預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 464查看 3回答
給水圖紙的問題,有圖
這圖紙的意思是給水管從室外-1.2米進入室內后從沿頂板敷設嗎?每個支管下面的F+0.3是什么意思呢?預留電熱水器的接口距地1.5m是什么意思呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
給水管從室外-1.2米進入室內后從沿梁底敷設
每個支管下面的F+0.3是樓層標高+0.3m
電熱水器的接口距地1.5m是立管計算高度至1.5m
2023-04-21 11:28:37
-
從室外-1.2米進入室內后從沿頂板(底)敷設,每個支管下面的F+0.3【比地面高300處】,預留電熱水器的接口距地1.5m【位置距地面1.5m處】
2023-04-21 11:29:43
-
F+0.3是指地面+0.3米,距地1.5m是指 地面以上1.5米
2023-04-21 11:29:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看