不曾離開 2023-04-20 01:31:55 | 山西省 安裝安裝算量GQI | 2076查看 1回答
山西省安裝預留孔洞問題
定額計算規則是預留孔洞按介質管道的公稱直徑計算,比如DN50的管道穿樓板預留孔洞就按DN50的算,那如果DN50的管道需要保溫或者需要加套管呢,預留孔洞還按DN50的算嗎,或者又該按多大算?
2023-04-21 14:33:43 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
保溫管道按照保溫后的管道外徑做為預埋套管的內徑。
非保溫管道按照介質管道大兩號預埋套管,即DN80管。
介質管道安裝完成后按要求填縫、塞縫。
首次提交 2023-04-20 05:05:08 最近修改2023-04-20 05:06:02 (修改過1次)