. 2023-04-18 10:22:31 | 山東省 安裝預算計價軟件GCCP | 700查看 2回答
高壓開關柜試驗問題求各位老師解答
10KV高壓開關柜 帶斷路器的我給他套調試定額(送配電裝置系統調試≤10kV交流供電 帶斷路器),請問各位老師 互感器柜還有隔離柜這些柜子套不套調試定額?
2023-04-18 10:24:02 補充
進線柜和出線柜都帶斷路器 是不是都應該套(送配電裝置系統調試≤10kV交流供電 帶斷路器)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
互感器柜、隔離柜都套單體調試定額,送配電系統調試定額套項是根據高壓母線段個數決定的
2023-04-18 10:35:03
-
開關柜單體調試,不能套送配電系統調試。
不在同一個級別
首次提交 2023-04-18 10:42:06 最近修改2023-04-18 10:43:39 (修改過1次)