老黃 2010-03-26 10:50:24 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2091查看 3回答
多板布置和單板布置會不會影響鋼筋接頭數量
有梁板的鋼筋可以多板布置也可以一塊一塊的單板布置,筏板的 也 一樣,可是單板布置和多板布置鋼筋街頭數量會不同,進而影響鋼筋量,請問什么時候用單板布置,什么時候用多板布置
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納會的,你要是布置的時候都弄成單板,肯定接頭多了,單板布置跟多板布置你是要看圖紙上設計的。一般在板的布置圖上都有是用線畫出來的,還有你看受力筋的布置范圍。
2010-03-26 10:54:29
-
單板布置與雙板布置根據圖紙設計的要求來使用
2010-03-26 10:53:07
-
采取單板布不是多板布,得看設計,圖紙上是多板的就按多板布,圖紙上按單板布的就按單板
2010-03-26 10:59:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看