Otto Apocalypse 2023-04-17 16:45:07 | 廣東省 安裝 | 679查看 4回答
下圖的風管是否屬于防排煙系統?
項目情況:民用商鋪,建筑面積5000左右,地上五層,地下一層
看到大樣圖有防火包裹做法,但設計說明沒有明確風管歸屬系統,想請問各位:圖2是地下一層通風防排煙的圖,有2臺排風機和70℃防火閥,屬于防排煙系統還是普通的通風系統?需要做防火措施嗎?
圖3連風機都沒有,屬于通風系統嗎?也不用做防火措施?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
70攝氏度防火閥,為普通排風系統,防排煙需要280的
圖三為排氣扇排風,普通衛生間排風
都是普通排風,防火措施具體看設計說明
2023-04-17 16:46:57
-
屬于通風系統,不屬于防排煙
2023-04-17 16:46:22
-
都是通風系統
2023-04-17 16:47:30
-
圖2、3都屬于排風系統 按普通的通風系統考慮就可以了
是否要做防火措施,按設計要求確定。
2023-04-17 16:52:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看