噢噢 2010-03-25 12:50:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1122查看 2回答
布置板負筋的問題
我在布置板負筋的時候用的是梁兩側分別布置一半,這樣新建的負筋種類可以少很多,這樣布置 與 梁兩側 一起布置的計算結果是否一樣啊? 比如:梁兩側的負筋長度都是1000,我就建一個“左0右1000”的負筋,左邊布置一次,右邊布置一次,可以不? 布置板負筋的時候,在梁一側布置負筋后,另一側再布置負筋時會提示:“此范圍已經布置了負筋,是否重復布置負筋”,我應該選“是”還是“否”啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不可以這樣布置,這樣就多了2個彎折了,你再好好想想, 如果確實是一邊一個布置,可以點是。 彎鉤是不需要,但需要90度彎折。 同規格負筋畫完就修改左右標注。不同規格可以反鍵構件。 反鍵構件,就是先把負筋都畫上,在繪圖截面選中,右鍵屬性編輯器,分別修改負筋的屬性與標注,大概會快一些。
2010-03-25 12:58:22
-
你的做法是錯誤的,計算結果會有很大差距的。
2010-03-25 13:19:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看