向陽 2023-04-14 17:18:48 | 江蘇省 預算 | 1144查看 3回答
請問,地上6層,檐口高度為24m,要計算超高施工增加費嗎
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}
王 專家
答題: 570 被贊: 656
浙江省定額檐高20m以上要計算施工增加費
2023-04-14 17:21:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
ddxd 黃金專家
答題: 1822 被贊: 566
建筑物設計室外地面至檐口的高度(不包括女兒墻、屋頂水箱、突出屋面的電梯間、樓梯間等的高度)超過20m或建筑物超過6層時,應計算超高費
2023-04-14 17:21:47
希望 黃金專家
答題: 79056 被贊: 10810
一般超過20米時就需要計算超高增加費的.
2023-04-14 17:58:19
安裝的施工超高增加費
定額明確超過3.6m時其超過部分(指3.6m至操作物高度)的定額人工費根據冊說明乘相應定額系數是否那么我們開列清單時比如同一類型的風管,水管還需要根據層高分開列清單項然后套取定額?,或者分開列清單利用軟件直接提取對應超高部分的超高增加費
超高增加費
在江蘇區域,若地下室工程的安裝高度超過了定額規定的范圍,請問是否計取超高增加費?
關于超高增加費的疑問
江蘇省超高增加費,對于層超高增加費,層超過3.6米,每增高1米按層高相應定額的20%計取,(不足0.1的按0.1M計算)?想問的問題是,如果某層是5.55米,按照規范,應該是5.55-3.6米=1.95米,也就是超高了1.95米,是不是,1.9+0.05,這個0.05應該按0.1計,這樣,1.9+0.1=2米計,套計定時,應該按2*20%*相應的定額進行套價?
安裝工程高層施工增加費
安裝工程合同規定只單獨按定額記取超高費用和腳手架費,其他措施費按2%包干,是否還有記取高層施工增加費?
江蘇超高施工增加算建筑面積
假設六層500平方米,超高施工增加六層位置是算500還是算一半
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行業領先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(造價行業)領先的互動問答平臺
您的問題已發布您的回答已提交
大多數問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎勵,幫助他人,成就自己。
采納優質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
高質量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
專家榜
數據更新時間 : 2025-05-23
天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
京ICP備10021606號-2 京公安網備11010802021418
版權所有 1998-2025 廣聯達科技股份有限公司. 保留所有權利?Glodon Company Limited 1998-2025 All Rights Reserved.
服務新干線桌面端G+工作臺
廣聯達服務號
服務新干線APP
恭喜獲得抽獎機會!
回答被采納相關問題
您當前的瀏覽器版本過低,建議您使用版本在IE9以上的IE瀏覽器、谷歌瀏覽器或火狐瀏覽器。
如果您使用的是360瀏覽器、QQ瀏覽器,建議您切換為“極速模式”
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看