阿威 2023-04-13 08:11:04 | 廣東省 土建 | 382查看 5回答
圖紙中C8-200負筋范圍是A-H軸,但A-B軸有跨板受力筋C8-150
2023-04-13 08:12:22 補充
那負筋C8-200的范圍是不是縮小到B-H軸就行?
2023-04-13 08:14:02 補充
如果c8-200負筋范圍是A-H軸,布筋會不會重復?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2023-04-13 08:12:43
-
有跨板受力筋了一般就不布置負筋了。會重復,跨板受力筋能起到負筋的作用
首次提交 2023-04-13 08:12:41 最近修改2023-04-13 08:15:15 (修改過1次)
-
2023-04-13 08:12:51
-
注意看小圓點的位置,如下圖才是他們的布置范圍。
2023-04-13 08:14:41
-
應當是這樣的
2023-04-13 08:14:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看