關于腳手架的問題!
尊敬的各位老師你們好!(我是一個新人) 1、我們在做基礎的時候,什么時候要考慮腳手架,我對這個不是很清楚,基礎還要用腳手架嗎? 2、滿堂腳手架是不是每層都要計算,比如我們做了個15層的樓,層高都在4.2,我是不是應該每層都計算滿堂腳手架,并且每層都套個增加層; 還是應該只套一個基本層,其他的都套增加層,一直套到15*4.2=63m高呢? 謝謝各位老師,虛心學習!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題一、(1)磚基礎自設計室外地坪至墊層(或砼基礎)上表面的深度超過1.50m時,腳手架執行。 (2)鋼筋砼基礎自設計室外地坪至墊層上表面的深度超過1.50m,同時帶形基礎底寬超過3.0m、獨立基礎或滿堂基礎及大型設備基礎的底面積超過16m2的砼澆搗腳手架應按槽、坑土方規定放工作面后的底面積計算,按高5m以內的滿堂腳手架相應定額乘以0.3系數計算腳手架費用。 問題二、滿堂腳手架:天棚抹灰高度超過3.60m,按室內凈面積計算滿堂腳手架,不扣除柱、垛、附墻煙囪所占面積。 (1)基本層:高度在8m以內計算基本層; (2)增加層:高度超過8m,每增加2m計算一層增加層 (3)滿堂腳手架高度以室內地坪面(或樓面)至天棚面或屋面板的底面為準(斜的天棚或屋面板按平均高度計算)。 室內挑臺欄板外側共享空間的裝飾如無滿堂腳手架利用時,按地面(或樓面)至頂層欄板頂面高度乘以欄板長度以平方米計算,套相應抹灰腳手架定額。 補充: 1、基礎的腳手架不存在增加層的問題是吧? 基礎不存在增加層,有地下室才考慮增加層 2、3.6~8m之間的這段我也套基本層是嗎, 不是以3 .6m為界限嗎,上去的我都套增加層,這樣做對不? 天棚高度超過3.6就需要計算滿樘腳手,但高度不超過8m只按基本層計算,4.2只算基本層滿樘腳手 3、然后從8m上去,我全部套增加層;不知道我的理解是不是正確,謝謝老師 所謂超過8m是針對當前層層高而言,但不是整棟房高度
2010-03-22 11:45:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看