-
Sifangmu 2010-03-22 09:27:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2230查看 3回答
樁承臺標高問題
我現在用的是鋼筋2009,比如:我的承臺CT-1所設置的標高如下圖如示,沒建承臺單元的時候標高為-7.5,建的承臺單元頂的標高為-6.2,建的承臺單元底的標高為-7.5,圖紙只給了一個承臺的頂標高為-6.2,請各位看一下,我這樣設置到底哪個地方錯了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納相對底標高和底標高是不一樣的。 相對底標高指的是各個單元相對于父構件的高度差。 你的情況里CT-1的底標高應該是-7.5 CT-1-1的相對底標高應該是0 CT-1-2的相對底標高應該是1.3 這樣實際繪制時,CT-1-1的高度在-7.5到-6.2 CT-1-2的高度在-6.2到-4.9 但是根據你的描述,似乎應該只有1個單元阿。 這樣就應該刪掉CT-1-2
2010-03-22 09:45:52
-
你修改CT-1的底標高即可,底標高等于 -6.2 - 1.3 = -7.5即可。 注意一個單元就行了,而且單元的相對底標高設置為0,那個是每個單元相對父構件底標高的。 CT-1-1單元的相對底標高設置為0,CT-1-2單元的相對底標高為1.3。 ============================== 你圖紙應該是一個單元,1300mm高度。
2010-03-22 09:34:18
-
底構件高度設定成實際高度 頂面構件相對的底標高加上頂面構件的高度就對了 你設定完 轉一下看看
2010-03-22 09:42:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看