星連心 2010-03-19 11:44:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 914查看 3回答
框架梁鋼筋錨固
框架梁鋼筋錨固在同一方向剪力墻處的(錨固為1/2墻長)。 錨固為1/2墻長在規范哪里能找到?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁與剪力墻一字相交時,識別剪力墻為支座,樓層框架梁端節點錨入對邊彎折15*d會與0.5hc+5d比較,導致計算的直錨超大,手動修改節點設置,改為錨入lae的節點。現在的鋼筋2009版本已經是錨入Lae了,可以從梁的節點設置里看到。關于錨固1/2墻長的依據沒有找到。
2010-03-19 17:51:34
-
08G101-11有這么依據話,當框架梁另一端為平行剪力墻時,按框架結構節點做法。那么這個時候鋼筋錨固應該是0.5hc+5d,也就是1/2墻長+0.5鋼筋直徑。
2010-03-19 12:35:07
-
框架梁鋼筋錨固在同一方向剪力墻處的(錨固為1/2墻長)。 錨固為1/2墻長在規范哪里能找到? 回答:錨固為二分之一墻長度,這是軟件的一個沒有修改的問題,后續3月份版本就會修正。其實只需要直錨一個Lae就夠了。
2010-03-19 12:41:39