唐朝 2023-04-03 12:26:23 | 湖北省 安裝機電設計施工結算 | 1834查看 5回答
風管穿室內磚墻,是否需要在穿墻處設置套管,依據什么規范或圖集做法
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不需要
過防火區需要防火堵洞
2023-04-03 12:28:45
-
風管穿室內磚墻處設置套管的才要做套管
2023-04-03 12:33:32
-
不用套管
2023-04-03 12:53:14
-
穿內墻,設計有要求的才做套管。(空調風管必須做)
2023-04-03 14:49:19
-
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB 50243-2016 第6.2.2 條:防火、防爆的墻體或樓板是建筑物防止火災擴散的安全防護結構,當風管穿越時不得破壞其相應的性能。本條規定當風管穿越時,墻體或樓板上必須設置鋼制防護套管,并規定其鋼板厚度不應小于1.6mm,風管與防護套管之間應采用不燃柔性材料封堵嚴密,不燃柔性材料宜為礦棉或巖棉,以保證其相應的結構強度和可靠阻火功能。本條為強制性條文,必須嚴格執行
2023-04-03 16:59:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看