li****@163.com 2010-03-17 21:49:57 | 遼寧省 其他專業 | 1366查看 1回答
框架梁的集中標注問題
在框架梁的集中標注中:240*650,上部分筋為2B12+(2B14),箍筋為A8-100(2)側面筋為G2B12,我在屬性中已定義完了上述框架梁的屬性,問題: 1、在圖紙中原位標注中沒有標注架立筋(2B14),而軟件中,在原位標注中自動出現了(2B14),我是否該將其刪除。 2、在原位標注的下部鋼筋,圖紙上是這樣標注的:2B16,我用不用將軟件中標注下部鋼筋的側面筋一欄屬性中,軟件中自動出現的G2B12刪除,如果不刪除,G2B12就會出現在原部標注上,而圖紙上,原位標注中,下部鋼筋只寫了2B16。我應當怎么處理。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、你屬性定義中已經輸入了架力筋信息及“2B12+(2B14)”的(2B12),它是自動默認的。這里的支座鋼筋與架力鋼筋規格相反,且不去理論。需要注意的是這“2B12”是支座鋼筋,在屬性中不輸入,在“原位標注”的左右支座中輸入,請看圖片。 2、在“原位標注”的下部鋼筋,也是你在屬性中已經輸入了“2B16”的鋼筋信息;“側面鋼筋”也同樣是你在屬性中已經輸入了“2B12”。這些都不能刪除。 “不刪除的話,鋼筋會不會多算呀,因為圖紙的原位標注中并沒有(2B12)和G2B12”,在屬性中輸入的集中標注信息,原位標注是默認的,是不能刪除的哦,被刪除的話也等于沒有鋼筋了。 “因為我認為箍筋在原位標注中也是和集中標注中的箍筋是一樣的,我輸入后并沒在軟件中體現出來,而側面筋也輸入和集中標注的一樣的,卻在軟件中能看出來,表面上看與圖紙不符呀”,再怎么解釋,不如你定義兩個構件,分別按你我的方式布置,匯總計算一下,就明了了,沒有必要這么討論下去。
2010-03-17 21:57:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看