Otto Apocalypse 2023-03-31 11:54:03 | 廣東省 安裝 | 531查看 2回答
電氣工程,配管工程量問題
若圖紙上,相同部位都用一根CAD線表示出來,且沒有說明一根配管可以放幾根線,如何計算配管配線工程量?應該查看哪些安全規范要求(比如不同尺寸管能穿多少線)?
根據定額,意思是按2來算嗎?
每一個回路都算一次管,然后線的工程量=管的工程量*3
圖示多少管就算多少,線的工程量按回路計算(共管敷設,即便管可能放不下)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電線工程量不能按你的*3能準嗎?每回路按設計的電線進入管道,在平面布置時在開關引下部分也有二根和以上的不一定是三根的
2023-03-31 12:02:35
-
看系統圖,例如
第一個回路,表示2根BV2.5的電線穿一根PC16的線管。每個回路分開計算。
2023-03-31 12:33:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看