tangyun07 2010-03-03 08:45:21 | 北京市 其他專業 | 414查看 3回答
GGJ10.0中地下室的標高改變
在GGJ10.0中,我設的地下室底標高為-4.05,層高3.95米,在畫剪力墻的時候,剛畫完標高還對,保存以后第二天再看墻的底標高改為-0.75,為什么?重畫也不行。把一層柱復制到地下室后,柱的底標高也為-0.75,為什么?請高手回答 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可能是你沒有建立負一層,或者說基礎層建立的層高不是-4.05再加上基礎的層高吧。 “可能我沒把問題說清楚,我的部分墻的標高是對的,而且構件是一樣的,同為Q-1”,墻柱的底標高是默認基礎構件,你檢查一下基礎構件的標高是否正確,如基礎梁、筏板、承臺等。
2010-03-03 08:51:10
-
你可以重新定義構件,把底標高改為層底標高或者直接輸入-4.05m就可以了,然后匯總保存
2010-03-03 08:51:24
-
檢查你是不是在工程設置---樓層設置中修改了地下室的層高。
2010-03-03 08:52:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看